电动汽车分散充电设施汽车库排烟系统的设置。
liu11110871
2019年08月06日 14:42:01
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火单元隔墙上设防火阀加百叶来机械补风。请教各位大佬防火单元的防排烟怎么设置比较合理。

地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火单元隔墙上设防火阀加百叶来机械补风。请教各位大佬防火单元的防排烟怎么设置比较合理。QQ图片20190806144135.png

lyy2010lyy
2019年08月08日 09:15:51
2楼

好资料

回复
大小主宰
2019年08月08日 10:17:29
3楼

感谢分享

回复
wangxueleiyy
2019年08月09日 08:05:20
4楼

谢谢楼主的资料

回复
云飘飘
2019年08月10日 07:44:23
5楼

不是合理的做法,

回复
lyy2010lyy
2019年08月10日 09:14:12
6楼

感谢分享,辛苦楼主

回复
boyin99
2019年08月10日 10:16:46
7楼

有可能的话,可以采用自然补风

回复
liupoquan
2019年08月10日 15:25:04
8楼

路过看看

回复
zhushuangli
2019年08月14日 08:44:29
9楼

新规是要求每个防烟分区的排烟,补风风机连锁运行的,用一台补风机能满足连锁要求?自然补风也得看开发商出地面管井的要求,如果严格要求山墙面出管井的话,自然补风也不靠谱

liu11110871:任意防烟分区火灾,均联锁该防火分区的补风机启动是可以实现的。地下二层的防火分区设风井出地面自然补风确实不可能

回复
思想集大成者
2019年08月20日 14:15:30
10楼

还是一对一吧,一送,四排  风量不太好解释和匹配。

liu11110871:按烟标排烟量计算要求,按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算,我们最多只考虑两个防火单元排烟,平时排风最多也只开2台排风就可满足换气要求。所以我是否可以理解四个防火单元内只存在一送两排,就与普通4000一平的防火分区划2个防烟分区是一样的模式

回复

相关推荐

APP内打开