请教同仁们,一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢!!???(供电电缆为3相4线制,无零线)
请教同仁们,一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢!!???(供电电缆为3相4线制,无零线)
2楼
“电缆的工作接地”是怎么样的?
个人40多年与电打交道,真还没见过“电缆的工作接地”!
回复
3楼
你这三相四线怎么还没有零线,第四根线不就是零线吗?不过现在已经没有这个称呼了。现在一般用5线制,一根中性线N,一根保护线PE线,N线在配变的接地就是工作接地,PE线在配变处或者其他处的重复接地就是保护接地。如果把N线和PE线合并,就叫做PEN线,也就是以前称呼的零线。三相四线制第四根线就是PEN线。
回复
4楼
电缆的工作接地?是指电缆中的N线吧,这个就接三相四线制中的N线。
回复
5楼
你说的是不是电机的三根火线一根地线电力供电方式的电箱和照明的配电箱。如果是这样的话,两个电箱的地线是可以联接在一起的。但零线一定要分清楚,千万不能接错。
回复
6楼
不好意思,表达有误!是变压器的工作接地。
回复
7楼
对,就是地线可以当零线用的!
回复
8楼
“一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢”?
“不好意思,表达有误!是变压器的工作接地”?
“就是地线可以当零线用的”?!
把上面这些话,连在一起,什么意思能看出来吗?是“一个临时的380v,220v配电箱”“地线可以当零线用的”“变压器的工作接地”接到临时配电室的PE排上吗?
回复
9楼
最好不要接在一起,N线有电流而pe线正常情况下无电流,要是把陪线当n线用容易引起保护设备误动。。
回复
10楼
当然不能并。保护接地时保护人生、设备安全,工作接地(零线)是回路线,是有电流的线。
回复
11楼
不能并用的,这两个接地的目的是不一样的,也就是说一个是为了保护线路的接地,这个线路在线路发生故障时,会有大的电流通过,不是可以和工作接地用在一起的,如果这个电流进入工作接地,会对你的设备产生破坏的。
回复