精华汇总
电机接地
更多
电机中性点接地
发电机接地故障
弱电机房防雷接地
电机单相接地
发电机转子接地
发电机零线接地
弱电机房接地系统
发电机接地系统
发电机接地保护
发电机中性点接地
发电机 中性点接地
发电机定子接地保护
电机风机
电机谐波
谐波电机
电机插座
管桩电机
空调电机
步进电机
起动电机
电机控制
水塔电机
电机跳闸
消防电机
电机负荷
#
电机接地
#
300
电机接地专题,为您提供电机接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机接地相关的专业交流讨论,更多电机接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
有关电机外壳接地的问题
为什么有的接地,有的不呢?
关于电机保护接地的问题
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
电机接地用电缆还是用扁钢
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
请教关于电机外壳接地的问题
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?这样有何有点或缺点?请高手赐教!谢谢!
小功率电机需要重复或二次接地吗
小功率(0.5-2kw)搅拌电机的接线盒已经跟电缆的三相五线中的PE连接,也就是有接地保护了。按照《旋转电机 定额 性能2004》的标准,对于超过100KW的电机应在机座上另装一个接地端子。那我这个小电机是不是就不需要再在设备的机座上做一个接地端子再次现场接地了吧?请高人指导,若需要,是否有什么规范要求?非常感谢。
电机外壳接地的铜线到底是哪种?
电机外壳接地的铜线到底是哪种?有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。规范上有详细要求的吗?
变频器和电机可否共线接地?
变频器可否共线接地?书上些有三种接地第一种专用接地 是指电机和变频器采用分开的接地线和接地极第二种共用接地 是指电机和变频器采用分开的接地线和共用的接地极第三种共线接地 是指电机和变频器共同采用一条接地线和共用一个接地极第三种为何不可以?请指导
电机保护接地需要另配接地扁钢么
关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有专门的接地扁钢,请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地,那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线,为什么还要再次敷设,这不属于浪费么?
发电机验收交接+接地+图解!!!
点击加载更多
APP内打开