关于电机保护接地的问题
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
有关电机外壳接地的问题
为什么有的接地,有的不呢?
请教关于电机外壳接地的问题
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?这样有何有点或缺点?请高手赐教!谢谢!
电机接地用电缆还是用扁钢
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
电机外壳接地的铜线到底是哪种?
电机外壳接地的铜线到底是哪种?有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。规范上有详细要求的吗?
变频器和电机可否共线接地?
变频器可否共线接地?书上些有三种接地第一种专用接地 是指电机和变频器采用分开的接地线和接地极第二种共用接地 是指电机和变频器采用分开的接地线和共用的接地极第三种共线接地 是指电机和变频器共同采用一条接地线和共用一个接地极第三种为何不可以?请指导
小功率电机需要重复或二次接地吗
小功率(0.5-2kw)搅拌电机的接线盒已经跟电缆的三相五线中的PE连接,也就是有接地保护了。按照《旋转电机 定额 性能2004》的标准,对于超过100KW的电机应在机座上另装一个接地端子。那我这个小电机是不是就不需要再在设备的机座上做一个接地端子再次现场接地了吧?请高人指导,若需要,是否有什么规范要求?非常感谢。
关于发电机、变压器接地的问题?
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
矛盾结果的发电机励磁回路接地
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?