发电机励磁回路接地故障有什么危害
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
发电机控制屏出现故障怎么办
一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。 2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。 3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。四、无法实现远程监控 排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。 2.确认通讯线路连接是否正确无误。 3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。 4.是否按正确监控密码设置通讯。 5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。
300MW发电机汇流管接地故障分析及处理
摘自电气技术鄂州电厂一期工程2台300MW汽轮发电机组系东方电机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-300-2型汽轮发电机。 在工程建设过程中,1、2号发电机因多次发生定子内冷水系统中汇流管低阻和金属性接地故障而无法对发电机定子主绝缘状况进行检测,严重影响了发电机在现场的绝缘交接试验。 与通常的发电机汇流管接地故障不同的是,在1号发电机和2号发电机汇流管上分别发生同时多点接地或多发性的一点接地故障,给故障原因分析及故障点查找和处理带来较大难度。通过省电力试验研究所、鄂州电厂、省电力建设第一工程公司等单位的共同努力,对故障现象认真分析和反复试验查找,终于将各接地故障点逐一查明并及时处理。 1 故障情况 1.1 1号发电机故障情况 1997年7月在发电机定子内冷水系统调试完成,内冷水系统经冲洗水质达到规定要求后,在内冷水循环状态下对定子总进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH1、RH2)和出线盒进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH3、RH4)以及4支
发电机远程故障诊断分析
发电机远程故障诊断分析柴油发电机组基本原理 柴油发电机驱动发电机运转,输出电能,通过柴油机的旋转带动发电机的转子,利用电磁感应原理,发电机就会产生并输出感应电动势,经闭全的负载回路产生电流。再配备一系列控制,保护器件,得到可使用的稳定的电力输出。柴油发电机组结构分析 一台普通型柴油发电机主要由柴油机,发电机以及控制系统三部分组成,柴油机和发电机边接好了之后安装在公共底架上,加上各种起保护作用的传感器,通过设定上限,当达到或超过限定值的时候预先报警,然后控制系统会自动将机组停掉,起保护作用。传感器检测机组工况参数,由控制系统显示数据和执行保护功能,将各种电气参数和运行参数显示给操作人员。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、然油箱、消声器和外罩,通常均装有减震器或者橡皮减震垫。柴油发电机机房内应避免放置杂物,风口及通风道应畅通无碍,设置专用排烟通道,还应配有必要的消防器材。发电机外壳进行保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,必须由专业人员进行中性点接地,配置防雷装置,严