发电机控制屏出现故障怎么办
jixie007
jixie007 Lv.2
2012年04月17日 16:32:21
只看楼主

一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。

一、发电机报警停机
排除方法: 辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。
二、市电故障,机组没有启动
排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。
2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。
3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。
4.自启动油机仪表故障,检修或更换。
三、市电正常,机组无法停机
排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。
2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。
3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。
四、无法实现远程监控
排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。
2.确认通讯线路连接是否正确无误。
3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。
4.是否按正确监控密码设置通讯。
5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。 本文来源: http://www.shenyangyizhilin.com/