发电机验收交接+接地+图解!!!
tanguandong
2015年07月23日 12:41:48
只看楼主

发电机验收,各方面都可以就接地有些疑问?(1)处了发电机基础机身接地外,本省工作零线要和接地系统直接接地的,但甲方取消了??说怕跳闸! 这做法对吗?(2)我看了下规范,这条文属于说也要接地。发电机出来3相4线, 其零线直接与大地接地对吗?

IMG_4721.JPG IMG_4722.JPG IMG_4723.JPG IMG_4724.JPG IMG_4725.JPG

发电机验收,各方面都可以就接地有些疑问?
(1)处了发电机基础机身接地外,本省工作零线要和接地系统直接接地的,但甲方取消了??说怕跳闸! 这做法对吗?

(2)我看了下规范,这条文属于说也要接地。发电机出来3相4线, 其零线直接与大地接地对吗?

IMG_4721.JPG


IMG_4722.JPG


IMG_4723.JPG


IMG_4724.JPG


IMG_4725.JPG

lingxuct
2015年07月23日 15:46:57
2楼
偶把GB50303-2002中的相关部分全帖上来:

发电机安装规范.jpg 发电机安装规范解说.jpg 柜安装规范.jpg 柜1安装规范.jpg 柜2安装规范.jpg
回复
tanguandong
2015年07月23日 16:45:45
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-23 15:46 偶把GB50303-2002中的相关部分全帖上来:老大,如果工作零线不接地会有什么影响?
回复
ahhfliusheng
2015年07月23日 22:17:00
4楼
我想了解的是母排有软连接吗?母排怎么防震的?
回复
lingxuct
2015年07月24日 06:20:37
5楼
tanguandong 发表于 2015-7-23 16:45 老大,如果工作零线不接地会有什么影响?低压柜里有接地,就没问题。
回复
巴亚
2015年07月24日 09:04:53
6楼
我是来学习的
回复
zwx_29
2015年07月24日 16:33:50
7楼
我也是来学习的
回复
lzchengyang
2015年07月25日 11:34:57
8楼
低压柜里有接地,就没问题。
回复
ty3514
2015年07月25日 19:07:14
9楼

我是来学习的
回复
tanguandong
2015年07月25日 22:55:11
10楼
ccc___ 发表于 2015-7-24 06:20 低压柜里有接地,就没问题。你所说“低压柜里有接地” 是低压柜基础或柜体接地还是,低压柜工作零线接地? 现场柜子外壳接地了,工作零线未接
回复
lingxuct
2015年07月26日 09:01:05
11楼
tanguandong 发表于 2015-7-25 22:55 你所说“低压柜里有接地” 是低压柜基础或柜体接地还是,低压柜工作零线接地? 现场柜子外壳接地了,工 …低压柜时里有PE排或PEN排吗?
回复

相关推荐

APP内打开