发电机验收交接+接地+图解!!!
tanguandong
2015年07月23日 12:41:48
只看楼主

发电机验收,各方面都可以就接地有些疑问?(1)处了发电机基础机身接地外,本省工作零线要和接地系统直接接地的,但甲方取消了??说怕跳闸! 这做法对吗?(2)我看了下规范,这条文属于说也要接地。发电机出来3相4线, 其零线直接与大地接地对吗?

IMG_4721.JPG IMG_4722.JPG IMG_4723.JPG IMG_4724.JPG IMG_4725.JPG

发电机验收,各方面都可以就接地有些疑问?
(1)处了发电机基础机身接地外,本省工作零线要和接地系统直接接地的,但甲方取消了??说怕跳闸! 这做法对吗?

(2)我看了下规范,这条文属于说也要接地。发电机出来3相4线, 其零线直接与大地接地对吗?

IMG_4721.JPG


IMG_4722.JPG


IMG_4723.JPG


IMG_4724.JPG


IMG_4725.JPG

免费打赏
sun_yu
2015年07月26日 09:50:02
12楼
tanguandong 发表于 2015-7-25 22:55 你所说“低压柜里有接地” 是低压柜基础或柜体接地还是,低压柜工作零线接地? 现场柜子外壳接地了,工 …肯定是低压柜工作零线接地了,柜子外壳接地是保护接地与工作接地两个概念。你发电机工作零线不接地,那你怎么出220V啊?
回复
tanguandong
2015年07月26日 22:47:05
13楼
ccc___ 发表于 2015-7-26 09:01 低压柜时里有PE排或PEN排吗?没有地排, 看图可以看出就三相四线出来然后去到切换柜!
回复
tanguandong
2015年07月26日 22:51:17
14楼
sun_yu 发表于 2015-7-26 09:50 肯定是低压柜工作零线接地了,柜子外壳接地是保护接地与工作接地两个概念。你发电机工作零线不接地,那你 …工作零线不接地,也会有220V的, 本身发电机出线就3相4线, 工作零线接不接地(厂家说可接可不接)接上去断路器可能会跳闸! 但规范上说要接! 接或不接会对供电系统(发电)有什么影响, 所以大家讨论下咯!
回复
qinabochenhong
2015年07月27日 08:39:00
15楼
我是来学习的
回复
leiyanlin1208
2015年07月27日 09:07:30
16楼
学习学习!!!!!!!!!
回复
黎明前的
2015年07月27日 09:10:57
17楼
这个真没留意
回复
sun_yu
2015年07月28日 12:00:24
18楼
tanguandong 发表于 2015-7-26 22:51 工作零线不接地,也会有220V的, 本身发电机出线就3相4线, 工作零线接不接地(厂家说可接可不接)接上 …发电机出三相四线,工作零线不接地,你的负荷很不平衡的话,那你的部分用电设备不就烧了吗?你还是最好还是学习下电工基础。
回复
tanguandong
2015年07月28日 20:49:57
19楼
sun_yu 发表于 2015-7-28 12:00 发电机出三相四线,工作零线不接地,你的负荷很不平衡的话,那你的部分用电设备不就烧了吗?你还是最好还 …哥们。你又误会我的意思了…..我肯定会遵守规范的,肯定接的咯。 是人家厂家说不需要接,所以我发帖问问有什么影响的。 哥!
回复
tanguandong
2015年07月28日 20:50:30
20楼
sun_yu 发表于 2015-7-28 12:00 发电机出三相四线,工作零线不接地,你的负荷很不平衡的话,那你的部分用电设备不就烧了吗?你还是最好还 …哥们。你又误会我的意思了…..我肯定会遵守规范的,肯定接的咯。 是人家厂家说不需要接,所以我发帖问问有什么影响的。 哥!
回复
qq_1438152799155
2015年07月29日 15:08:04
21楼
新手来学习
回复