请教自备发电机的零线接地问题
我所在的厂子最近拉来一台30干瓦的不并网自备发电机,按规定我们安装的时候应该将它的零线单独的可靠接地。现在我看了厂里所有建筑物的总配,发现它们都做了可靠的重复接地。那请教各位,像这种情况发电机的零线不倣单独的接地可以吗?望各位谈谈各自的看法。
发电机验收交接+接地+图解!!!
关于发电机、变压器接地的问题?
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
矛盾结果的发电机励磁回路接地
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
发电机转子一点接地报警
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
电网零线能否与发电机零线相连
各位前辈: 我的厂区采用电网和发电机双电源供电,他们两者之间的零线是否能直接相连? 如果不行,直连之后有什么后果? 是否有相关的规范可查询?? 谢谢,不胜感激!
应急发电机出零线的问题?
请问在IT系统的应急发电机不引出中性线的情况下,由应急发电机供电的单相负荷的零线从哪里来,使用TN-S系统的零线?请大家帮助解答。
【请教】柴油发电机的接地问题
施工临时用电,柴油发电机位于临电变压器附近,请问可以与临电变压器的接地系统共用吗?还是必须设置独立的接地网。有相关规范要求吗?谢谢!!
发电机和变压器共零线,能否同时使用?
发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?