应急发电机出零线的问题?
ele-olo
ele-olo Lv.2
2006年11月27日 23:40:09
只看楼主

请问在IT系统的应急发电机不引出中性线的情况下,由应急发电机供电的单相负荷的零线从哪里来,使用TN-S系统的零线?请大家帮助解答。

请问在IT系统的应急发电机不引出中性线的情况下,由应急发电机供电的单相负荷的零线从哪里来,使用TN-S系统的零线?请大家帮助解答。
免费打赏
ccc678
2006年11月28日 07:52:00
2楼
N线必须由发电机引出,取用电网的N线不可以.
回复
roquette.han
2006年11月29日 20:26:32
3楼
既然是IT系统.如果不用380/220的隔离变压器就无法得到单相电源.如果与其他任何系统"地"相连 IT系统会报警.
回复
elite
2006年11月30日 00:51:48
4楼
我也觉得如果是IT系统,应该用隔离变压器
回复

相关推荐