发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?
发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器
停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?
2楼
停用变压器有低压开关(不管是3P或4P)拉开就可以,不会影响,不拉开就返送电(N线不并接也一样有问题!
回复
3楼
如果2#变压器低压端总开关不拉开,发电机同时发电,会不会有问题?
回复
4楼
如果2#变压器低压端总开关没有断开,和发电机同时使用,会不会有安全隐患呢?
回复
6楼
返送电是低压侧开关没拉开的问题,接不接N线没关系。
假设N线是断开,低压侧三相没拉开,发电机的电同样要倒送到高压去?!
再假设:N线是接死的,断路器是3P的,变压器低压侧三根相线经断路器拉开了,只一根N线能倒送电吗?!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-12 08:27 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
谢谢区管的回复。
民用2008 GB
7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个
电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C 系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电
源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S
系统一般不需要设四极开关。
6 TT 系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。
如第一条所说,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关,但后端被并接了,四极开关也就起不了作用了?因为同时在使用,会不会有零序电压对冲呢?
回复
9楼
学习,学习。很全面
回复
10楼
建议楼主别再用“零线”这个术语了,首先要明确是PEN或N、系统接地方式才能讨论。
在王厚余讲座中一个事故案例就是,发电机三极开关,检修时违章用汽油清洗,拆除端子,N线碰触地面产生火花,酿成爆炸事故。所以还是选用四极开关,发电机与外系统N线隔离。
回复
11楼
3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
2 TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3 IT系统中,当有中性导体时选用开关电器。
3.1.16 在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。
回复
12楼
最好还是分开吧,免得维护和施工中发生意外