各位前辈: 我的厂区采用电网和发电机双电源供电,他们两者之间的零线是否能直接相连? 如果不行,直连之后有什么后果? 是否有相关的规范可查询?? 谢谢,不胜感激!
各位前辈:
我的厂区采用电网和发电机双电源供电,他们两者之间的零线是否能直接相连? 如果不行,直连之后有什么后果?
是否有相关的规范可查询??
谢谢,不胜感激!
2楼
它们是独立的!不能连!要用4P转换开关!
回复
3楼
按规程规定,自备发电机的零线是绝对不能和变压器的零线接在一起的,我们使用的零线也就是变压器的零线。
当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。
因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。
回复
4楼
谢谢~~~~~~~~~~
回复
5楼
解释得很详细,很清楚
回复
6楼
同意,学习了
回复
7楼
板凳说的很有道理!
回复
8楼
解释得很详细,很清楚,学习了O(∩_∩)O谢谢!
回复
9楼
这是肯定不行的,具体原因不是很清楚.
回复
10楼
不能的,一定要用4P隔离开关隔离
回复
11楼
回答的很正确
回复