电网零线能否与发电机零线相连
qust99
qust99 Lv.2
2011年07月07日 10:02:58
只看楼主

各位前辈: 我的厂区采用电网和发电机双电源供电,他们两者之间的零线是否能直接相连? 如果不行,直连之后有什么后果? 是否有相关的规范可查询?? 谢谢,不胜感激!

各位前辈:
我的厂区采用电网和发电机双电源供电,他们两者之间的零线是否能直接相连? 如果不行,直连之后有什么后果?
是否有相关的规范可查询??

谢谢,不胜感激!
免费打赏
rk5707
2011年07月07日 17:08:14
2楼
它们是独立的!不能连!要用4P转换开关!
回复
konlin2002
2011年07月07日 22:48:26
3楼
按规程规定,自备发电机的零线是绝对不能和变压器的零线接在一起的,我们使用的零线也就是变压器的零线。

当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。

因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。
回复
qust99
2011年07月08日 08:23:38
4楼
谢谢~~~~~~~~~~
回复
hzj168
2011年07月08日 11:20:52
5楼
解释得很详细,很清楚
回复
qq308552452
2011年07月08日 11:52:59
6楼


同意,学习了
回复
z897308008
2011年07月08日 15:32:14
7楼
板凳说的很有道理!
回复
aaa7791
2011年07月08日 15:54:15
8楼
解释得很详细,很清楚,学习了O(∩_∩)O谢谢!
回复
lfm8ab
2011年07月09日 00:12:49
9楼
这是肯定不行的,具体原因不是很清楚.
回复
nbyjming
2011年07月09日 08:27:05
10楼
不能的,一定要用4P隔离开关隔离
回复
shanghai6200
2011年07月09日 14:58:08
11楼

回答的很正确
回复