【求助】关于发电机定子接地保护
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
发电机的差动保护为什么要动?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!