转子接地保护的应用及原理
转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
励磁绕组两点接地保护的工作原理
可调电阻R接于励磁绕组的两端。当发现励磁绕组一点接地后励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流过很小的不平衡电流而不动作。当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已经调好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,继电器就动作,跳开发电机。在继电器K的线圈回路中串接电感L的目的,是阻止交流分量对保护动作的影响。
求教(发电定子接地保护问题)
我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点