6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
2楼
看原理图就能知道,PT一次一相(或二相)熔丝断,开口Δ上会有100V电压,电压继电器动作,就是报接地。
回复
3楼
那也比能报别的线路啊?
回复
4楼
按图纸查查其他部件是否正常,是,换上溶断器就好,故障可能是10kv过压引起的。
回复
5楼
小电流选线装置误报是正常的,不误报才不正常呢!
回复
6楼
小电流选线装置报接地不正常,可能是有个别线路的零序CT极性接反了造成的。
回复