可调电阻R接于励磁绕组的两端。当发现励磁绕组一点接地后励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流过很小的不平衡电流而不动作。当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已经调好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,继电器就动作,跳开发电机。在继电器K的线圈回路中串接电感L的目的,是阻止交流分量对保护动作的影响。
