关于接地故障保护问题的探讨
核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。
接地短路故障指示器原理及应用
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的