关于接地故障保护(漏电保护)
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2005年03月03日 17:00:46
只看楼主

由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
免费打赏
zn28
2005年03月03日 20:14:15
2楼
好象没看到强制性规范要求TN系统的总进线开关做漏电。
但从安全的角度来看,加个总漏电防电气火灾,是应该提倡的。
个人看法
回复
qyfy
2005年03月04日 03:29:56
3楼
是,民用建筑总进线电源都要带漏电保护。TT系统、TN系统总进线电源都要带漏电保护。

回复
lfzs1230
2005年03月04日 09:50:39
4楼
又受教育了,我也觉得做个漏电的总保护也安全一些,漏电电流不妨选大些,比如300mA,200mA之类的.
回复