断路器接地故障保护如何整定
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2006年12月23日 22:15:30
来自于断路器
只看楼主

变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到

变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流?
整定值一般按哪个系数取,
这个在技术措施上没有提到
免费打赏
麦克
2006年12月24日 00:17:52
2楼
一些不可调的塑壳断路器好像是1/3或1/4额定电流,主进线断路器我想也可按这个比例整定。接地故障保护不是零序或不平衡,其原理跟漏电断路器差不多。
回复
rencom886@co163
2006年12月24日 18:01:35
3楼
1/3或1/4额定电流?

线电流还是相电流?Ig=Ic/1.732/3??
回复

相关推荐