1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?

1.接地故障和短路的区别?
2.下面这个强条如何实现?

)5{{KZJAKUHE$K}C()@485Q.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年11月30日 16:03:21
2楼
低压电机的短路保护是由低压断路器实现的,接线盒内电缆单相碰壳(接地)故障要看电缆阻抗大小和接地电阻两方面因素,计算出电源侧断路器能不能对单相接地故障起保护作用,如果起跳定值远小于计算出的短路电流,则靠断路器可实际短路保护和单相接地保护了。

但是,一般电机较大,电缆较长,单相接地电流远小于断路器的动作电流,就是,断路器无法起单相接地保护,那么,最简单的办法就是装“漏电开关”或漏电继电器让接触器跳。
回复
lingxuct
2012年11月30日 16:05:28
3楼
高压电机是没有问题的,高压开关柜出线都装有“零序保护”,压板投跳闸就可以。
回复
mfkduemc
2012年11月30日 20:28:48
4楼
如果采用带漏电或零序保护的马达保护器的话,实现起来相对容易,用传统的热继好像对区管管说的大功率远距离供电电机,没有更好的办法。加在PE截面,采用软起装置来以降低保护断路器的额定动作电流,不过这2样都需要验算是否满足要求,比较麻烦。
回复
sunrise20
2012年11月30日 21:37:09
5楼
多谢区管回答~
回复
conanzergen
2012年12月03日 09:41:12
6楼
短路电流是指相线与相线或者相线与地线之间的短接,其电流为电压/线路阻抗,该电流一般比较大,由断路器来保护.
接地故障指设备中的某个点与大地相连的某个个体之间的连通,这个连通包括直接连通和间接连通,直接连通有时等同相地短路,有时由于其故障处的阻抗与感抗比较大,所以其电流相对很小,这时断路器的瞬时脱扣就起不到作用;还有间接接地故障,其是指导电体与大地之间没有直接连通,通过凝露,人体或其他物体与大地连通,这时的故障电流一般很小,但是对于人体的危害很大,所以一定要用漏电保护装置.
回复
loyal7
2012年12月04日 11:25:35
7楼

接地故障应采用断路器切断,不能采用切断接触器来切除故障。
回复
红苹果
2012年12月04日 17:08:04
8楼
低压电机的接地故障一般短路保护可以兼职的,,
回复
muyuyao
2016年09月17日 17:30:42
9楼
取长补短!!!
回复
blog_1408414258
2016年09月18日 13:32:49
10楼

谢谢楼主分享
回复