请教:接地故障保护怎么做。。。
helloxiaoguo
2010年04月12日 22:25:52
只看楼主

一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~

一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~·

配电回路也就罢了,电机回路呢?

还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的?
消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?

该不是都套用这句“采用 过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?

哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
免费打赏
helloxiaoguo
2010年04月12日 22:38:09
2楼
看看同志们的回答,然后再有针对性的继续发问,o(∩_∩)o...
回复
lingxuct
2010年04月12日 22:46:45
3楼
有接地保护之说,没有“接地故障保护”之说。

“就知道设个漏电断路器”能最有效地达到低压电气的接地保护,足以!

“保护是如何实现的”,检测出漏电就跳闸!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年04月12日 23:05:05
4楼
消防设备装报警式剩余电流保护装置
回复
iamcmh
2010年04月13日 08:10:48
5楼
TN系统接地故障保护一般就是采用“过电流保护兼作接地故障保护”。这个过电流保护一般是断路器的磁脱扣(热脱扣也不是说完全不行,只是脱扣时间上比较难满足接地故障断电的时间要求)。
有些特殊设备或环境,为防人身电击事故,指定要用RCD做接地故障保护。
回复
helloxiaoguo
2010年04月13日 18:58:27
6楼


先谢谢~~
如果这个 过电流保护利用的是断路器的磁脱扣,那理论上瞬动脱扣在时间上都会 满足按时切除接地故障线路吧? 要说不满足,那就是这种可能:接地故障电流较小,未达到瞬动脱扣电流~ 我理解对吗

再问下:譬如家里的不带漏电的空开,除了短路和过载保护,理论上,它的短路脱扣是否兼具接地故障保护功能?

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-13 19:08 编辑 ]
回复
helloxiaoguo
2010年04月13日 19:11:44
7楼
再问:满足以短路(磁)脱扣器切除接地故障电流时,此时的故障电流是否已经相当大---快接近短路电流了 ?
回复
helloxiaoguo
2010年04月13日 19:18:45
8楼
再问:接地故障电流的值应是介于过负荷和短路电流之间 ?
回复