请教:关于接地故障的保护
duyaowei
duyaowei Lv.2
2010年05月27日 16:27:56
只看楼主

现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。

现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。
我现在的想法是:
一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)
二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)
三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。

不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
duyaowei
2010年05月27日 16:42:54
2楼
没有人帮我出主意啊?:(
回复
lingxuct
2010年05月27日 17:25:51
3楼
不用那样复杂吧?

装一只DZ15LE-100/391漏电开关,外壳有接地保护就可以了。
回复
ym810
2010年05月27日 18:10:23
4楼
同意!!!
回复
duyaowei
2010年05月27日 19:22:40
5楼

谢谢区管,不过断路器比较大的,630~2500A的
回复
duyaowei
2010年05月27日 19:25:17
6楼
前面几次发生接地故障,断路器跳不了,把外壳的接地线(50方)烧断了。。满危险的
回复
w139337
2010年05月28日 10:43:32
7楼
完全同意,就这样
回复
lingxuct
2010年05月28日 12:04:15
8楼

是不是把断路器装错了,我所见过的点焊机,一次侧电流(正常工作电流)都在10A左右,大一点的也不会超300A,你们且到2500A,还是单相负荷,没人相信!!
回复
无人喝彩
2010年05月28日 13:01:08
9楼

这个才是问题的本质,为什么接地电流这么大开关不跳闸,难道断路器没有接地故障的功能么,问题的所在于你的接地是TN-C系统且接地导线选择有问题。不能简单的认为开关有了漏电保护或者接地保护就可以的,如果接地形式对的话,不带漏电的断路器一样能通过很大的接地电流来动作于跳闸。建议接地系统改为TN-C-S,正确选择断路器整定值,如果电焊机很远的话,有可能接地故障电流因线损变的很小,不足以推动断路器时,可以用带漏电的断路器保护
回复