怎样情况下,过电流保护可兼做接地故障保护?
《低压配电设计规范》第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。个人理解:保护器件能否在5S(或0.4S)内切断接地故障回路,关键取决于故障回路电流的大小:回路阻抗要尽量小,故障电流才能尽量大,直到大到足以另器件的短路脱扣器在5S内脱扣。
电机故障与保护类型(转贴)
电机故障与保护类型厦门万谱总工程师:李欣1.同步发电机 max:1500mw/单机海轮 700mw/单机水轮。2.同步电动机3.异步电动机4.直流电动机传 动 类 型1.恒速:转速与负荷无关 同步2.变速:转速与负荷有关 异步3.变速:直流、绕线运行方式:按GB755-87分为九类绝缘等级:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180电机损坏原因分析:1 电源产生:1.1 过电压:来自四个方面,由于具有极高的冲击电压,极易造成绝缘损坏1.1.1 单相接地振荡过电压1.1.2 系统操作过电压 结果导致单相接地故障产生,相向短路,如金山石化1.1.3 感应雷击 炼化部UPS电源损坏。