电动机的接地故障保护专题,为您提供电动机的接地故障保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机的接地故障保护相关的专业交流讨论,更多电动机的接地故障保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
电动机是保护接零还是保护接地
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
电动机到底是保护接地还是保护接零呀?
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎样接呢?
交流电动机接地故障保护的实施措施
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-20112.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。这条规范是强条,请问接地故障怎么定义?目前大部分用前端断路器一起做短路保护和接地故障保护,但是如果接地故障的电流不大,不是金属性短路故障,比如仅是发生漏电这种故障,断路器不一定会脱扣。请问大家对这条是怎么看?
低压电动机接地故障保护必须跳断路器吗?
我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!
关于电动机的接地故障保护和PE保护线系统图问题
图审提的2个问题,都是系统图的 电动机保护未设置接地故障保护; GB50055-2011 2.3.1 电动机的动力配线不能采用配线护套管作为 PE 保护线; JGJ16-2008 12.3.4和图审沟通过了,他的意思是风机的断路器应该是有短路保护和接地保护的而风机的出线应该是5线,要加个pe线,说是星型启动的电机也要考虑。我不是很明白,求教!!!!!
求助有关电动机接地问题
按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?
关于电动机的频繁启动保护
各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
求助!关于电动机差动保护!
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
[23B-1-XX]电动机的接地保护整定
大意:流过保护安装处的电容电流7A,线路总的电容电流10.5A,灵敏系数1.25,求整定电流?一为5.6A,一为8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。别人的答案是10.5/1.25=8.4A,说是忽略电动机的电容电流。我认为我的是对的,你呢?
河南的配电网,电动机还保护接地?
河南的配电网(大家都知道的),那是TN-C-S系统吧,但是车间里的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?