关于电动机冷却方式及加热器的问题
最近在设计时经常遇到一个问题。在现场发现,有些电动机有空间加热器,此加热器的作用主要是防止电机绕组凝露,控制也很简单,电机停止,加热器即运行,电机运行,加热器即停止。而这个加热器经常在设计时漏设,只能在现场临时找电源供电,为了避免漏设,现在我的做法是在设备(泵类、风机类)招标的技术规范书中增加一个对空间加热器的要求,要求一般 为室外30kW以上电机,室内75kW以上电机设置电机空间加热器2300kW以下采用220V单相电源,2300kW以下上采用380V三相电源供电。这样设计时就给电源供上,以免现场到处找电源。 PS,并不是所有电机均设置这个加热器,否则这个配电的工作量及电缆量太大。还有一个经常漏设的变频电机的冷却风机,根据经验这个冷却风机并不是每个变频电机都有,具体我也没有研究明白,好像和电机的冷却方式有关,如果是风冷,且变频,那么应该就有冷却风机需要配电,如果是水冷好像就不需要,关于这个问题,我这里尚无太好的解决方案。望同僚指教。谢谢还有一个值得注意的地方是潜水泵或者叫水下泵的电缆接线问题。我们常用的做法是招标时的技术规范书中写清楚
电动机与频率与转速的关系
1、频率一定,电压一定,与工频磁场恒定,同步转速一定,n1=60f/p; 2、转子转速能n2,与负载大小相关: 1)空载,n2=n1,同步; 2)额定转矩: A、工频时,转子转速为额定转速ne,n2=ne,额定转差是 △n=n1-ne; B、变频时,转子转速等于同步转速减去额定转差 n2=n1-△n 3)最大转矩,若最大转矩是额定转矩的λ倍,转子转速为临界转速,n2≈n1-λ△n 3、频率一定,电压不定,磁场不定,同步转速一定,n1=60f/p; 4、电压较高时,相同负载,转子转速较高,反之电压较低时,转子转速较低; 5、频率改变,电压改变,与工频磁场恒定不变,额定负载转矩时,转子转速n2始终与同步转速n1的转差△n不变,等于额定转差△n=n1-ne; 6、”电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高“,这句话不对,影响电机转矩的是转差,而不是转差率:
关于电动机启动方式的选择
本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没