电动机配线问题???????????????????
a3674655
Lv.3
2013年09月19日 20:13:30
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。
我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。
请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
自控
2013年09月19日 20:58:48
2楼
本帖最后由 tangyong11 于 2013-9-19 20:59 编辑
还不如用一根3*240+1*120
回复
水中央
2013年09月19日 21:20:42
3楼
距离真的不进,建议增大3芯尺寸,95换成110的,距离长,线损大,增大横截面积是个选择
回复
fishbone_l
2013年09月20日 00:20:38
4楼
同意楼上的说法。
回复
相关推荐
空调配线及相关电源线口诀
通风排烟
2022-11-17 13:59:43
开关柜二次回路知识及配线图解
继电保护
2022-11-11 11:33:49
室内线管配线、线槽配线、电缆桥架配线施工工序详解,可下载!
输变电工程
2022-10-14 09:06:21
电气控制柜外部线管配线方式
供配电技术
2022-09-26 23:06:33
导线的线管配线:线管的选择与加工
电气工程原创版块
2022-09-26 22:49:46
手把手图文详细讲110语音配线架的线缆打法
电气工程原创版块
2022-06-27 11:39:45
相关配线工程标准中即将废止的强制性条文
电气工程原创版块
2022-06-17 09:02:09
图文讲解弱电工程中光纤配线架知识
电气资料库
2022-04-13 13:45:45
光纤配线柜如何选择,又该怎么安装?
其他电气设计软件
2021-10-30 13:47:55
空调配线及相关电源线口诀..
中央空调
2021-03-19 14:15:04
图文详解电气控制柜元件安装接线配线规范
供配电技术
2020-09-14 13:52:43
老电工知识:配电箱内空气开关配线要求和规范,请收藏
成套电气设备
2020-09-01 13:42:47
电话配线架2400*2400怎么套定额
土建工程造价
2020-08-06 10:28:44
图文讲解:教你如何做好配电箱内部配线
成套电气设备
2020-07-21 14:09:53
配线架和集线器如何套项
土建工程造价
2020-06-23 11:26:43
请问在广联达安装里 灯带 和灯带 的配管、配线 怎么识别操作啊?
土建工程造价
2020-05-19 15:52:01
计算压降的配线形式怎么选择?
天正电气
2020-02-25 16:33:33
【鲁班使用帮助】配线及跨配引线的使用范围区分
BIM专业软件
2020-01-07 14:15:35
配电箱内空气开关配线要求和规范
供配电技术
2019-08-27 14:46:28
【电气学院】图文教你如何做好配电箱内部配线
电气工程原创版块
2019-06-24 16:16:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开