电动机配线问题???????????????????
a3674655
a3674655 Lv.3
2013年09月19日 20:13:30
只看楼主

一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~

一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。
我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。
请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
自控
2013年09月19日 20:58:48
2楼
本帖最后由 tangyong11 于 2013-9-19 20:59 编辑

还不如用一根3*240+1*120
回复
水中央
2013年09月19日 21:20:42
3楼
距离真的不进,建议增大3芯尺寸,95换成110的,距离长,线损大,增大横截面积是个选择
回复
fishbone_l
2013年09月20日 00:20:38
4楼
同意楼上的说法。
回复

相关推荐

APP内打开