空调配线及相关电源线口诀..
包罗万万
2021年03月19日 14:15:04
来自于中央空调
只看楼主

我们经常在安装空调及相关电器时经常会被水电班组问起需要预留多大的电源线的问题,特别是新手一下会被问蒙... 下面小编找了一些相关资料,分享给大家,觉得有用就看看: 其它知识: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式  : 功率 P= 电压 U× 电流 I  计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。


我们经常在安装空调及相关电器时经常会被水电班组问起需要预留多大的电源线的问题,特别是新手一下会被问蒙...


下面小编找了一些相关资料,分享给大家,觉得有用就看看:


其它知识:


我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式  :

功率 P= 电压 电流

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。  


例如:在 220 伏的电源上引出 1.5 平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?  
解:查下面手册可知 1.5 平方毫米导线的载流量为 22A 

根据:功率 P= 电压 电流 I 220 ×22 安= 4840  
答:最大能接上 4840 瓦的电器  
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流  

电流I=功率P ÷ 电压U  

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在 220 伏电源上的 10 千瓦的电器,要用多大的导线?  
解:根据:电流=功率 ÷ 电压= 10000 ÷220 伏= 45.5  
查下面手册可知,要用 6 平方毫米的导线  
答:要用 6 平方毫米的导线  


附: 广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量: 500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度 30 ℃,长期连续 100 %负载下的载流量如下:  

1.5 平方毫米 —22A 

2.5 平方毫米 —30A

4.0 平方毫米 —39A 

6.0 平方毫米 —51A 

10 平方毫米 —70A 

16 平方毫米 —98A

   

一平方 铜线 承受 安全电流 ,一般都按4A电流计算 回答者: 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算


意思是十个平方以下的线乘5

一百平方以上的线乘2  
二十五以下乘4

三十五以上乘3  
铜线按上级算,如1.5平方按2.5算


工厂计算口诀,很管用, 回答者:估算口诀:

二点五 下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。


说明:

a 、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得,倍数随截面的增大而减小。

b 、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2 . 5mm2导线,载流量为2 . 5×9=22 . 5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

c 、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3 . 5=122 . 5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0 . 5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2 . 5倍,依次类推。

d 、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算...


相关推荐

APP内打开