这是TOSHIBA公司一台高压电机的参数表。我的朋友hugh1868信誓旦旦地告诉我:“这些电机参数与负载特性无关,仅体现电机本身的性能参数,如额定功率4900kW,额定电流321A等,其中15项堵转电流590%(设计值,保证值是600%),27项安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷),也就是我所说的允许堵转电流”。我的疑问是:1、15项“堵转电流”的单位为什么不是“A”而是“%”?
这是TOSHIBA公司一台高压电机的参数表。
我的朋友hugh1868信誓旦旦地告诉我:“这些电机参数与负载特性无关,仅体现电机本身的性能参数,如额定功率4900kW,额定电流321A等,其中15项堵转电流590%(设计值,保证值是600%),27项安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷),也就是我所说的允许堵转电流”。
我的疑问是:
1、15项“堵转电流”的单位为什么不是“A”而是“%”?
如果是“%”的话,15项的项目名称是否应为“堵转电流/额定电流”?
2、27项“安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷)”是个什么概念?是否就是他所说的“允许堵转电流”?
我的朋友还说:“safe stall time明明是安全停转时间,是转子都已经停了情况下的一个参数”,与负载的转动惯量无关。
我想:既然是个“安全停转时间”,为什么又说“是转子都已经停了情况下的一个参数”?难道“安全停转时间”真的“与负载的转动惯量无关”吗?
4900kW电动机可是一个庞然大物,单是转子的GD2也不是一个小数字,怎么可能在9/14s之内“安全停转(堵转)”呢?而且还跟(什么东西的)“(热/冷)”有关?
疑问多多,还请各位行家指点迷津。谢谢。
2楼
热态允许9s/冷态允许14s
回复
3楼
我来发表一下个人看法。
1、590%意思就是5.9倍,不可能有590A的电流吧?
2、安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷)应该是热态时堵转时间9秒,冷态堵转时间14秒吧,这里讲的是堵转时间而不是堵转电流。
回复
4楼
1、15项“堵转电流”的单位为什么不是“A”而是“%”?
如果是“%”的话,15项的项目名称是否应为“堵转电流/额定电流”?
这个是堵转电流倍数,也就是常说的电机直接启动的电流倍数,通常标注为额定电流的多少倍,即?%;
回复
5楼
电机的启动过程分两种情况:冷态和热态。何谓冷态,就是电机的第一次启动后,等电机内部的热量(电机的启动会产生大量的热量)完全冷却后可以接着启动;热态就是电机启动一次后,电机此时的热量未必完全冷却,低于电机保护的设定值时可以再启动。标注的时间是冷却使需要的时间。
回复
6楼
windows2011 发表于 2011-4-21 16:02 我来发表一下个人看法。1、590%意思就是5.9倍,不可能有590A的电流吧?2、安全停转(堵转)时间9/14s( …是的是5.9倍,可不是590A
回复
7楼
个人理解以下
1,堵转电流,约等于起动电流,而起动电流是变化的。也是表示转矩的变化。
2,安全停转时间”表示的应该是允许堵转时间,当你电机因为某个问题卡住的时候就是堵转了,这个时候一直在这种情况下电机会发热,时间长了就烧电机呗。热/冷表示的是开始堵转还是已经启动一段时间后才堵转吧。
所以我觉得把安全停转/堵转想成了停机,应该是不对的。
你既然有朋友发你电机资料,你问问他应该比较清楚
回复