消防动力属于自启动电动机组吗?
现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。应该套那一条呢?
关于电动机启动方式的选择
本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没
电动机与频率与转速的关系
1、频率一定,电压一定,与工频磁场恒定,同步转速一定,n1=60f/p; 2、转子转速能n2,与负载大小相关: 1)空载,n2=n1,同步; 2)额定转矩: A、工频时,转子转速为额定转速ne,n2=ne,额定转差是 △n=n1-ne; B、变频时,转子转速等于同步转速减去额定转差 n2=n1-△n 3)最大转矩,若最大转矩是额定转矩的λ倍,转子转速为临界转速,n2≈n1-λ△n 3、频率一定,电压不定,磁场不定,同步转速一定,n1=60f/p; 4、电压较高时,相同负载,转子转速较高,反之电压较低时,转子转速较低; 5、频率改变,电压改变,与工频磁场恒定不变,额定负载转矩时,转子转速n2始终与同步转速n1的转差△n不变,等于额定转差△n=n1-ne; 6、”电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高“,这句话不对,影响电机转矩的是转差,而不是转差率: