求助有关电动机接地问题
zheng0924
zheng0924 Lv.2
2006年08月01日 05:56:33
只看楼主

按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?

按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?
免费打赏
zheng0924
2006年08月01日 06:41:52
2楼
图纸要求接地按TN-S系统施工。
回复
zjjs
2006年08月01日 10:21:20
3楼
TN-S系统,出线为4根.
回复
tcchezhong
2006年08月01日 11:01:32
4楼
请楼主简述电动机是干什么用的,处于什么环境?
回复
xw8765@co163
2006年08月01日 11:36:55
5楼
主要看电机的容量大小,及用途,是否需要单独接地!
回复
nlb
2006年08月01日 12:49:15
6楼
如果经校验电机处的单相接地短路灵敏度系数不够,就需要采取措施了,但不是打接地极,而是做局部等电位联结。
回复
zheng0924
2006年08月02日 06:28:33
7楼
电动机主要是水泵,在地下室;电机主要是37KW三台,30KW五台及还有其它一些小的电机。
回复
tcchezhong
2006年08月02日 08:17:22
8楼
配线钢管应接地.(可兼做PE线).
回复
nlb
2006年08月02日 10:56:35
9楼


不用单独做接地了,把所有水泵底座和管路都用40*4镀锌扁钢焊在一起就行。
回复