关于电动机的频繁启动保护
pattonroc
pattonroc Lv.2
2006年09月15日 10:49:25
来自于继电保护
只看楼主

各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??

各位大虾:
在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。
电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。
1:冷启动和热启动怎么理解?
2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?
3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制
这样在电机的频繁启动保护上回如下定值:
1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??


免费打赏
lhcxxg
2006年09月15日 22:43:46
2楼
无特殊规定,一般冷态下可以启动2次,每次间隔不少于5min,在热态下启动一次。大容量电机启动间隔不得少于0.5~1h
回复
pattonroc
2006年09月16日 09:56:29
3楼

冷启动次数为2次,冷启动间隔为5min
热启动次数只有一次,怎么还有0.5-1h的间隔?
冷启动怎么转换成热启动?判据是什么?
回复
lhcxxg
2006年09月16日 15:16:32
4楼
我说的大容量电机启动间隔不得少于0.5~1h,是指无论是冷起,还是热起之间的间隔,启动之间的间隔,如,我现在电机2次冷起失败,再启动就要间隔0.5~1h之后才能起。
冷起就是电极本体的问题与环境温度差不多,他们之间的标准是电机本身的问题,他们之间没有方法转化。
回复
pattonroc
2006年09月17日 12:23:14
5楼
基本了解,但是对于冷启动和热启动之间的相互关系还是没有明了?