电动机保护器抗晃电应用
安科瑞 于洋 “晃电”指的是电网因雷击、对地短路、重合闸、设备起动、发电厂故障及其他原因造成电网电压短时失压、电网电压短时大幅度波动、短时断电数秒等的电能质量事件。化工企业对系统供电可靠性的要求较高,一旦出现供电系统晃电,会引起保护设备欠压误保护、生产设备意外停机,致使生产线瘫痪、事故扩大,导致非常大的经济损失,甚至对操作人员的安全构成威胁。 ?? ??1?常用的抗晃电的措施及应用 ?? ??(1)UPS抗晃电系统 ?? ??控制系统如DCS,PLC 等工作电源由UPS电源接入,实现抗晃电的目的。在线式UPS 工作原理框图如图1 所示,在电网电压工作正常时,给负载供电,同时给储能电池充电。当市电欠压或突然掉电时,UPS电源开始工作,由储能电池给负载供电。 ?? ??系统发生晃电时,接触器的线圈依靠UPS供电正常工作,保持主触头的吸合,避免晃电造成电机停机。当母线失电超过一定的时间后,
电子式电动机保护器之浅释
我们知道,热继电器具有结构简单,成本低廉,体积小,使用方便的优点。但热继电器保护功能单一,精度低,动作不稳定,发热时间常数小。简单地说,热继电器样样都好,就是保护性能不可靠,这是其致命弱点,也正因为此,保护性能可靠的电子式电动机保护器应运而生。它在显示其勃勃生机的同时,正经历着一个逐渐走向成熟的过程。 我企业生产环境较恶劣,高温、多粉尘、潮湿、连续生产,电动机损坏率较高。我们曾先后选用过好几种形式的电机保护器,也因而得出了一些体会。下面从可靠性、使用方便程度及经济性三方面来对电子式电动机保护器,谈谈自己不成熟的体会。 电子式电动机保护器(电机保护器)可靠性 目前,工矿企业热继电器普遍使用,但损坏电机现象也普遍存在。据调查发现,异步电机的故障中90%以上是定子绕组因过热损坏,而其中近60%是因断相故障引起,这既说明了热继电器作为断相保护相当不可靠,又说明了断相保护的必要性。且热继电器因电动机起动电流的冲击,引起自身的断相也偶有发生,所以新颖的电动机保护器必须具备断相保护功能。