三相15KW电动机直接用接触器启动,请教JD-5电动机综合保护器上的"整定电流"和"启动延时"要如何设置,15KW电机整定电流调到30A够吗,还是更大点?启动延时要调到多少秒为益?由于第一次使用JD-5电动机综合保护器,不知道如何调节,请教根据经验应如何设置

三相15KW电动机直接用接触器启动,请教JD-5电动机综合保护器上的"整定电流"和"启动延时"要如何设置,15KW电机整定电流调到30A够吗,还是更大点?启动延时要调到多少秒为益?由于第一次使用JD-5电动机综合保护器,不知道如何调节,请教根据经验应如何设置
免费打赏
qyz9168
2008年08月16日 16:03:43
2楼
按照额定电流整定,延时要看你的是什么负载,风机类要适当长些
回复
ikq710
2008年08月16日 22:20:13
3楼
1、先把电流设大些,启动起来后再往回调,到红灯闪时停止,再大一点点;
2、先把启动时间设大些,启动时记住启动时间,即启动到电流平稳的是时间,然后就设成这个时间。
回复
z0001189@co163
2008年08月17日 08:22:00
4楼
看使用说明书最简单有效那上面说的很明白.:hug:
回复
chdy163158158
2008年10月17日 20:24:23
5楼
一台30KW电动机,潜水型的,用自耦降压启动控制,运行了大约3个月后,电机竟然被烧毁了,(采用的电器如下:交流接触器:主接触器:CJX1-7522,启动接触器CJX1- 6322 ,控制电压220V,自耦降压启动器QZB-37KW,电动机保护器JD-5 2-40KW的,空气开关DZ10-80A),才上电的时候,在启动完毕,转换至全压运行时,曾经跳闸,检测配电柜,没有发现问题。重新上电,启动后正常了,不知什么原因,运行了3个月后被烧毁。重新更换电机,用摇表测量配电柜到电机间的电缆(大约100米),发现电缆竟然相间绝缘不好了,并且,有接地。
请教各位帮忙分析。
回复
bu1193510501
2013年02月20日 16:11:53
6楼
谢谢楼主分享
回复