电动机综合保护里的过热保护一般用不用,用的话如何整定,发热时间常数由电机厂提供么?
电动机综合保护里的过热保护一般用不用,用的话如何整定,发热时间常数由电机厂提供么?
2楼
主要是看你是什么厂家的保护,发热时间常数肯定是要厂家提供了,我们公司是南瑞华宁的WPD-245的综保,其公式如下
t=τ/{[K1(I1/Is)2+K2(I2/Is)2]-1}
K1.K2为固定常数,在启动时K1=0.5 而正常运行时K1=1 K2=6
I1为正序电流
I2为负序电流
Is为电动机实际二次额定电流
τ为发热时间常数