微机综合保护 电动机NEP9809A
jsxfa
jsxfa Lv.2
2011年02月16日 11:48:47
只看楼主

我们整定的过流时间是1.5秒,但每次动作都是6秒左右。我们一般的操作是合闸后,等10秒,(这10秒时电动机的启动时间,为了躲过它的启动电流),然后再加电流来试验,我们用的是北京博电新力的设备,但每次动作时间都不对,只有加了试验电流保持10秒后,再释放才能动作。我就不明白,为什么加了电流后也要等10秒,不是只要断路器合闸十秒后让其躲过启动电流就行了阿,为啥试验装置也要再加了电流后等10秒才动作

2011年02月16日 12:25:54
2楼
建议仔细检查保护器内的保护逻辑,按你的说法,只要电流超过定值,不管后面电流是否已经小下来了,到10秒后还是要跳?

这种现象是保护器内部逻辑锁定了,只要出现过“超整定值”,就是没电流了还要跳!逻辑错误,修改逻辑。