我们整定的过流时间是1.5秒,但每次动作都是6秒左右。我们一般的操作是合闸后,等10秒,(这10秒时电动机的启动时间,为了躲过它的启动电流),然后再加电流来试验,我们用的是北京博电新力的设备,但每次动作时间都不对,只有加了试验电流保持10秒后,再释放才能动作。我就不明白,为什么加了电流后也要等10秒,不是只要断路器合闸十秒后让其躲过启动电流就行了阿,为啥试验装置也要再加了电流后等10秒才动作
