电动机综合保护器能用在电机软启动主电路中吗?
liuxd6909
liuxd6909 Lv.2
2010年03月11日 12:06:40
只看楼主

我处有一台90KW的电动机,用ABB软启动器拖动,主电路中想串一台正泰JD-5A型电动机综合保护器,可不知其两棵380V的电源线接哪里?我试把其接到软启的上端的主接触器的下端,和接到软启的下端,一启动时,都会跳闸。

我处有一台90KW的电动机,用ABB软启动器拖动,主电路中想串一台正泰JD-5A型电动机综合保护器,可不知其两棵380V的电源线接哪里?我试把其接到软启的上端的主接触器的下端,和接到软启的下端,一启动时,都会跳闸。

电动机保护器.JPG

免费打赏
wuyounanhai
2010年03月11日 16:32:54
2楼
如果用软起的话,电机保护器好像就没必要用了,电机保护器的功能,软起上基本上都有了~
回复
dqzdhyl
2010年03月11日 16:34:02
3楼
多余
:)
回复
liuxd6909
2010年03月11日 16:55:25
4楼
这个电路不是有KM2旁路的吗?KM2工作时把软启给旁路,所以线路上串上一个热继电器,软启动器虽然有过载功能,但也只有在启动时起作用,不是吗?
回复
liuxd6909
2010年03月12日 08:19:39
5楼
顶啊,高手快请进来支招啊。
回复
syc2007
2010年03月12日 10:35:03
6楼
如果旁路运行电源取自软起【电源侧六个接线柱】没有必要加,旁路运行时也有保护功能,如果不是就用旁路接触器辅助触点带。
回复
姜振祥
2010年03月15日 08:45:00
7楼
我们一般加在软启动的下面取电流第一个接触器下端取电压啊 一直运行比较正常啊。
其实如果你的软起功能比较强啊 那建议你不要加电机保护器了。
回复
qwrtui
2010年03月15日 11:11:32
8楼
等侍高手
回复
seeker100
2010年03月15日 17:40:47
9楼
不管软起动带不带电机保护功能你都可以增加电机保护器对电机进行保护,只是软起动器带保护时软起动器的保护和电机保护器的保护功能重叠而以.至于起动时跳闸是不是因为软起动器的设定起动时间过长,导至电机起动器的起动时间过长保护跳闸.

[ 本帖最后由 seeker100 于 2010-3-15 18:07 编辑 ]
回复
liuzhy1020
2010年03月16日 09:25:27
10楼
串在哪里无所谓,关键看保护器与软启动装置的整定值与时限配合。
回复
wuyankun2010
2010年03月18日 10:48:52
11楼
没必要了
回复