软启动器+电动机综合保护器
myzhangyi
myzhangyi Lv.3
2006年06月21日 19:08:55
只看楼主

本人做4台200kW水泵,甲方要求加电动机综合保护器,请问用软启动器后,很多保护功能具备,还需要综合保护器么,是否浪费?

本人做4台200kW水泵,甲方要求加电动机综合保护器,请问用软启动器后,很多保护功能具备,还需要综合保护器么,是否浪费?
免费打赏
leedreamfly
2006年06月21日 19:35:22
2楼
如果你的主回路是软启动器+旁路的形式,那么就应该是这样。
回复
huanghxf
2006年06月22日 14:59:31
3楼
这是我公司生产的综合保护器,资料如下,你可看看.
回复
byecar
2006年06月22日 16:42:38
4楼
软启动被旁路后保护功能依然存在的
回复
w2006090408
2006年09月19日 12:34:45
5楼
可能有两种原因:1、以前重要的电机都设有双重保护,用户的电机应该是重要电机;2、部分软起动产品在旁路之后保护功能就没有了,所以要增加保护器。
回复
gaz0537
2006年09月20日 16:28:59
6楼
如果用户考虑的是长远利益,要求生产线万无一失,那么,在他当前的投资充裕的情况下,用软启动+综保是锦上添花而不能看着浪费的!另外,你也得看你做的这几台水泵在用户的工程中所处的位置是不是至关重要?
回复
lc40003775
2006年09月29日 19:13:25
7楼
可以去掉电动机综合保护器,襄樊万洲软启动就都去掉了。
回复
lc40003775
2006年09月29日 19:16:27
8楼
软启动本身就有一些保护,包括过载保护
回复
wj24super
2006年09月29日 20:22:31
9楼
软起和综合保护器分别用在什么地方?
回复
hepeijie
2008年08月03日 16:14:17
10楼
请问有没有电动机软启动器+电动机综合保护器的原理图???谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开