精华汇总
高压电动机电缆选择
更多
10kv高压电缆选择
高压电缆截面选择
高压电缆选择导则
高压电缆
10kv高压电缆型号选择
变压器高压电缆选择
高压电缆桥架
高压电缆头
高压电缆计算
10kv高压电缆
35kv高压电缆
敷设高压电缆
高压电缆敷设
步进电动机
电动机控制
电动机原理
电动机跳闸
电动机电流计算
电动机电流保护器
超高压电缆
高压电缆选用导则
高压电缆计算软件
高压电缆选型计算
10kv高压电缆型号
10kv高压电缆头
#
高压电动机电缆选择
#
300
高压电动机电缆选择专题,为您提供高压电动机电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电动机电缆选择相关的专业交流讨论,更多高压电动机电缆选择相关内容请访问
土木在线论坛
!
求教:高压电动机电缆头烧坏
一工程发生多次电动机电缆头B相烧坏事故,求教什么原因,电缆头已经权威部分检查,排除质量原因,10KV母线直接由供电部门供电,10KV电机直接挂网启动,同时也有变压器挂在10KV母线上,有在启动时烧的,也有正常运行过程中烧掉,已经发生四次,求原因!谢谢各位同仁!
有关高压电动机起动的话题
大家在做高压电动机降压起动的时候,一般采用哪种方式?1.电抗器起动2.液阻起动3.热电阻起动还有没有用其它方式的?各种方式有何优缺点?价格如何?
高压电动机电流有时有有时没有的问题
我单位有一台6KV 500KW的电动机,它的测量回路是通过一个穿芯式互感器的二次侧电流送入一个电流变送器,电流变送器再将输入电流变比后输出一个4到20毫安的电流到一电流表上去。但最近几天有时候会出现启动一会后,电流表就显示为零了,而有时候就是正常显示。我们在它出现电流指示为零的时候,依次从电流变送器的输入端短接,并用钳形表卡电流,一直短到互感器的二次线所接的端子排上,均显示为零点零几安的电流,我们把所有的端子都紧过一遍后,还是如此。我想问问各位高人,是不是电流互感器出问题了,如果是它的问题,那为什么有时候又是好的呢?郁闷中,请高手指导,不胜感激。
10kV高压电动机电源进线如何设计?
接到一个用户工程,厂里有10kV的高压电动机需要直接接10kV电缆线路供电,我之前没有接触过,有没有大神做过?图纸和国标在哪能找到?
高压电动机电抗器启动柜
启动电抗器工作原理 1.交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的
关于高压电缆的选择问题
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
高压电动机电抗器降压启动的问题
高高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢[ 本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
急等!高压电动机的配电方案!
现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?
电动机电缆截面的选择问题?
再选择电动机开关和截面的时候是不是要考虑电机的启动电流那?一般是4~7In,那根据电机的额定功率计算出计算电流后,是不是要*7然后再整定断路器和选择截面??
10kV高压电动机配电问题
最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?
点击加载更多