咨询一个干包高压电缆头的问题
大家好~~第一次来这个论坛~~感觉很专业~~特来请教一下~~~单位最近敷设了一条临时高压电缆由于电缆长度不够~并节约开支~~做了一个干包的中间头和两个干包的终端头现在有如下疑问~1.10KV一下干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的?2.终端头的半导电层切除后做了简单的应力锥~也就是在铜屏蔽后保留了15MM的半导电层然后在铜屏蔽与主绝缘10MM之间绕包了13号带~应力锥与线鼻子的距离在电气上是否有规定?以往做冷缩终端头感觉修复后的半导电层距离线鼻子大概也就是100MM的样子~所以干包时只切除了150MM的半导电层~是否有问题?还是应该切除更多然后用13号带做更长的半导电层的修复?那修复后的半导电层与线鼻子的距离怎么掌握呢?3.中间头的半导电层剥除是否应该尽量的少?~但总有个下限吧?~不知道有没有相关规定?~查看了爬电距离的相关规定好像也找不到详细的介绍~~麻烦各位高工帮忙解答一下~~十分感谢。。。
求助,关于高压电缆的问题
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。