35KV高压电缆头爆炸,球分析
th0010
th0010 Lv.2
2014年04月06日 16:32:27
只看楼主

35KV高压电缆终端,冷缩工艺,求大神分析原因

35KV高压电缆终端,冷缩工艺,求大神分析原因

QQ图片20140406163109.jpg


QQ图片20140406163113.jpg


QQ图片20140406163117.jpg


QQ图片20140406163120.jpg

qincyu2
2014年04月06日 17:01:42
2楼
是电缆耐压试验的时候出问题的吗,个人分析下原因:
1、电缆头质量不合格,使用劣质产品,或者存放不当造成。
2、电缆头制作工艺出现问题,如剥电缆时划破绝缘层、工作场所灰尘大、潮湿。
3、做压力试验时候逐级升压等。
回复
th0010
2014年04月06日 17:47:43
3楼
35KV的电缆 交流耐压试验52KV 40min 合格
回复
th0010
2014年04月06日 17:54:35
4楼
正常运行时出的问题,运行了四个月,天气干燥,气候炎热
回复
qazqwe2015
2014年04月06日 18:45:25
5楼
质量问题,可能是电流过大了。
回复
zlry1989
2014年04月08日 22:43:27
6楼
质量问题!有一次过电压,断路器真空泡炸了,35KV电缆都没有问题!
回复
lingxuct
2014年04月09日 08:02:04
7楼
图片中很清楚地表明故障现象,铜屏蔽层内一层(从头上一直到屏蔽铜带)都有烧过的痕迹,这是爬电击穿的现象,说原因,无非二种:

1、爬电路径的距离太短;
2、爬电路径上不干净。
回复
du470429824
2014年04月11日 14:46:35
8楼
冷缩头感觉不靠气,我们用过三组都运行中放炮,其中最近一次室外电缆头三岔口裂开,雨天进水绝缘击穿放炮,线鼻子也有多处裂开痕迹。现在高压一律用热缩电缆头,只要工艺有保证,运行没有任何问题
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月11日 17:14:23
9楼
电缆终端质量相差很大,有的几百块钱,有的几千块钱
回复
scllyh
2014年05月13日 14:46:08
10楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
xiaozi0686
2014年06月18日 10:54:28
11楼
不象是电缆头的问题,安装过程 中的工艺执行情况及绝缘层上是否干净是重大 的嫌疑