2楼
是电缆耐压试验的时候出问题的吗,个人分析下原因:
1、电缆头质量不合格,使用劣质产品,或者存放不当造成。
2、电缆头制作工艺出现问题,如剥电缆时划破绝缘层、工作场所灰尘大、潮湿。
3、做压力试验时候逐级升压等。
回复
3楼
35KV的电缆 交流耐压试验52KV 40min 合格
回复
4楼
正常运行时出的问题,运行了四个月,天气干燥,气候炎热
回复
5楼
质量问题,可能是电流过大了。
回复
6楼
质量问题!有一次过电压,断路器真空泡炸了,35KV电缆都没有问题!
回复
7楼
图片中很清楚地表明故障现象,铜屏蔽层内一层(从头上一直到屏蔽铜带)都有烧过的痕迹,这是爬电击穿的现象,说原因,无非二种:
1、爬电路径的距离太短;
2、爬电路径上不干净。
回复
8楼
冷缩头感觉不靠气,我们用过三组都运行中放炮,其中最近一次室外电缆头三岔口裂开,雨天进水绝缘击穿放炮,线鼻子也有多处裂开痕迹。现在高压一律用热缩电缆头,只要工艺有保证,运行没有任何问题
回复
9楼
电缆终端质量相差很大,有的几百块钱,有的几千块钱
回复
10楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
11楼
不象是电缆头的问题,安装过程 中的工艺执行情况及绝缘层上是否干净是重大 的嫌疑
回复