一工程低压配电室馈线电缆YJV22-4*240mm2和YJV22-4*300mm2采用防水胶带封头(预算是热缩头后被甲方去掉),现在监理验收要求改用热缩电缆头。监理这样做合理吗?有规范规定电缆头必须要用热缩材料的吗?
同问,一般什么情况下需要使用低压热缩式电缆接头?
同问?一起学习了,造价让技术定此类问题
热缩头只有行业试用规范,DL413,但是没有哪条规范要求一定使用热缩头。