10KV高压电缆头烧毁,原因不知。
good52328
good52328 Lv.3
2015年04月05日 23:08:30
只看楼主

本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。

本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑

明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。
变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;
低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。
事故描述:
在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。
运行环境:
为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。

我初步的判断为:
由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,导致高压侧电流增大,高压电缆头(热缩,大约10年,已老化)因电流过大发热导致烧毁,高压侧短路,而高压定值未设导致直接跳闸至变电所出线间隔。

问题:
低压侧短路是否导致高压侧过电流,使得电缆头烧毁。但低压框架断路器为何跳闸(虽然未整定,但是短路电流应该大过2KA吧);
还有没有别的可能。

mmexport1428244576200.jpg mmexport1428244578854.jpg mmexport1428244585781.jpg

mmexport1428244576200.jpg


mmexport1428244578854.jpg


mmexport1428244585781.jpg

免费打赏
good52328
2015年04月06日 15:17:32
2楼
求助哦,自己顶一下
回复
qq_1426644256934
2015年04月07日 09:16:48
3楼
学习一下。。。
回复
电气奇才
2015年04月07日 09:34:55
4楼
低压侧短路,低压侧短路时高压侧也过电流运行加剧高压侧绝缘进一步老化击穿,这样造成高压侧短路事故。
回复
张箔
2015年04月08日 08:47:29
5楼
学习来的,座等高手解答!
回复
与电有缘
2015年04月08日 09:09:32
6楼
从图上看,好像是高压电缆头内部故障,低压的故障不会导致电缆头烧毁,电缆头做的质量不好,常时间可能无人巡检,过热不知道,起动瞬间电流增大一下,导致这种情况,电缆定期检测就会避免这类事故的发生,供参考
回复
bg3fte
2015年04月08日 09:19:03
7楼
好像半导体没处理好吧
回复
yangjiyuzcdq
2015年04月08日 09:50:18
8楼

低压侧短路,低压侧短路时高压侧也过电流运行加剧高压侧绝缘进一步老化击穿,这样造成高压侧短路事故。
回复
xjksjcsjy
2015年04月08日 10:32:45
9楼
学习来的,请高手解答
回复
gu89mao
2015年04月08日 10:41:13
10楼
我觉得 是虚接 电弧引起的 个人意见
回复
lingxuct
2015年04月08日 11:04:46
11楼
运行环境差,管理失控,没人做定期清扫、定期检修、定期试验,只有到了跳闸无电时才有人过问。

现在需要“亡羊补牢”,查原因的意义不是很大,但把必要的保护设置上去很重要,只靠40A高压熔丝太不可靠了。其次,把电气设备应有的通风、封堵、防潮、防小动物的措施补全,定期巡检和“三定期”工作必须要安排好。

想知道真正的原因,请把烧坏处图片帖上来,只一楼一点不清楚的是看不出原因的。
回复

相关推荐

APP内打开