给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
2楼
我觉得 还是换了好! C 相可能损坏了!
回复
3楼
是电缆绝缘电阻小还是变压器绝缘电阻小,把电缆与变压器连接处脱开,先做直流泄漏试验,看哪个有问题,问题出在什么地方,把问题处理掉就好了。
回复
4楼
目前看这条电缆还是在正常的绝缘工作范围内
不用换,但平时应多观察一下即可。
再说有什么依据说11MΩ就过低呢?
只要不小于6MΩ就不是过低
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-7-16 21:19 编辑 ]
回复
5楼
电缆是电机和开关两头都解开了测的,电缆头处很潮湿,擦过了再测的。
回复
6楼
我也很纳闷 有什么依据说11MΩ的就过低呢
回复
7楼
摇测绝缘值,仅作为判断电缆绝缘好坏的一个参考,电缆能否继续投运,还得看耐压试验能否通过,耐压试验若通过了,基本上没有问题。
本人亲身经历,2000年开始每年摇测管内某根10kv电缆的绝缘值为5-10MΩ,耐压试验过了,到现在还送着电。
如果楼主所在公司资金不紧张,负荷又比较重要,就换了吧,这样的电缆如继续投运,随时都有可能完蛋。
另外:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006规定对于橡塑电缆优先采用20Hz~300Hz交流耐压试验。相对于直流耐压试验对电缆伤害较小。
[
本帖最后由 an_day 于 2011-7-18 17:12 编辑 ]
回复
8楼
建议更换你的电缆
回复
9楼
学习了,原来如此!
回复
10楼
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
也就是说,电缆绝缘值大于0.5MΩ,送电就没多大问题
新电缆的话一般都能满足大于500MΩ 使用几年以后绝缘程度肯定就下降了
回复
11楼
不够用啊不够用
回复