精华汇总
高压电缆的选择
更多
高压电缆选择导则
高压电缆
10kv高压电缆型号选择
变压器高压电缆选择
高压电缆桥架
高压电缆头
高压电缆计算
10kv高压电缆
35kv高压电缆
敷设高压电缆
高压电缆敷设
高压电动机电缆选择
超高压电缆
高压电缆选用导则
高压电缆计算软件
高压电缆选型计算
10kv高压电缆型号
10kv高压电缆头
10kv高压电缆耐压
10kv高压电缆接头
10kv高压电缆终端
10kv高压电缆敷设
10kv高压电缆安装
10kv高压电缆选型
10kv高压电缆接地
10kv高压电缆规格
10kv高压电缆外径
#
高压电缆的选择
#
300
高压电缆的选择专题,为您提供高压电缆的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电缆的选择相关的专业交流讨论,更多高压电缆的选择相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于高压电缆的选择问题
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
疑问,关于高压电缆的选择问题
我是做配网工作的,经常接触到10KV电缆选择问题.我想请问各位,变压器容量为800KVA,我们的设计师选择的是YJV22-3*95电缆由高压架空线路接至高压进线柜再由变压器出线柜经YJV22-3*50的电缆接至变压器,有点我搞不懂到底是按照栽流量算还是发热量,因为铜芯电缆95线的载流量远远超过10KV线路的计算电流.请问大家能告诉我到底按照什么来选择的吗??谢谢
10kV高压电缆的选择咨询
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
关于高压母线及高压电缆的选择问题
为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手
依据动稳定条件如何选择高压电缆?
依据电缆的动稳定条件,高压电缆如何选择?
请教10kV高压电缆选择的问题
请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????
怎么选择进入变压器高压电缆
10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教
山坡地如何选择高压电缆?
电压10KV,坡度23%,长度53米。问如何选择电缆?电缆采用穿钢保护管埋地敷设,53米电缆只是在坡度23%地段,两端各建一座电缆井。井中安装电缆固定架,防止电缆下滑移动。 在选择电缆时,应注意哪些问题?选择什么型号电缆?谢谢!
入户高压电缆选择要求有哪些?
做过二十多个工厂,供电局的好像无一另外的选择YJV22-8.7/15KV-3*240作高压入户线,而根本不管负荷大小,真有点莫名其妙!! 谁能知道这其中的秘密吗?
多根高压电缆如何穿零序
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
点击加载更多