10kV高压电缆的选择咨询
lisoloist
lisoloist Lv.8
2010年07月22日 10:13:18
只看楼主

6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]

6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢!

[ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
jinze_tg
2010年07月22日 11:01:35
2楼
YJV-10-3*XXX
回复
chezfang
2010年07月22日 11:52:08
3楼
回复
boeing_s
2010年07月22日 13:07:32
4楼
10KV不接地系统在发生单相接地故障的时候不会跳闸,这时候另外两相对地就要承受17kv的过电压了
个人觉得因选12/20kV
回复
lingxuct
2010年07月22日 17:43:43
5楼
用在10KV系统的电缆,选不低于10/6KV电压等级的就可以。
回复
monkeyboss
2010年07月23日 17:49:21
6楼
12/20kV,个人意见~