关于高压母线及高压电缆的选择问题
wpy13107762621
2015年12月30日 14:41:31
只看楼主

为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手

为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手
免费打赏
dalianxq
2015年12月30日 14:59:45
2楼
我们这里环网到变压器最小的线径用70平方的,设计院大多数时候都用120的
回复
engineershao
2015年12月30日 15:15:33
3楼
不能单从载流量考虑。我们平时用的铜排,是硬母线,要考虑动稳定。
回复
circlesquan
2015年12月30日 15:19:10
4楼
硬母线需要考虑动稳定,ps,有小于40*4的母排么?
回复
wpy13107762621
2015年12月30日 16:01:54
5楼
dalianxq 发表于 2015-12-30 14:59 我们这里环网到变压器最小的线径用70平方的,设计院大多数时候都用120的我们这1250的变压器才用90的,我查了资料,越来越糊涂
回复
wpy13107762621
2015年12月30日 16:04:27
6楼
circlesquan 发表于 2015-12-30 15:19 硬母线需要考虑动稳定,ps,有小于40*4的母排么?那高压电缆怎么选,有算电缆大小的方法吗
回复
circlesquan
2015年12月30日 16:10:00
7楼
本帖最后由 circlesquan 于 2015-12-30 16:11 编辑 wpy13107762621 发表于 2015-12-30 16:04 那高压电缆怎么选,有算电缆大小的方法吗载流量、压降、热稳定
回复
wpy13107762621
2015年12月30日 16:10:45
8楼
engineershao 发表于 2015-12-30 15:15 不能单从载流量考虑。我们平时用的铜排,是硬母线,要考虑动稳定。研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2 25的电缆怎么够,就考虑热稳定都不行,能不能给我讲讲,我为这个问题纠结几天了,先谢过
回复
一曲折扇情
2015年12月31日 19:04:10
9楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 19:06 编辑

1、我们这儿10kV一般从50mm2往上选,你选个25mm2太小了。2、母线要校验动稳定,热稳定,电缆不用校验动稳定的。不过我选电缆没怎么进行热稳定校验,别人教我的校验方法跟你写的那个一样
回复
up_kill
2016年03月22日 08:31:02
10楼
学习了 。。。。。。。。。
回复
a396673967
2016年03月22日 10:18:13
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐