10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教
10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教
2楼
根据载流量啊
回复
3楼
高压进线侧的计算电流很小,但是选的真空断路器最小是630A的, 是不是选择高压电缆的时候应该是按照真空断路器的标示电流选择电缆??
回复
4楼
不仅根据载流量还要效验短路条件下的动稳定和热稳定,
苏州地区供电局要求是不小于YJV-8.7/15-3*70,我们一般选择3*95
回复
5楼
谢谢楼上的 答复,受益匪浅
不仅根据载流量还要效验短路条件下的动稳定和热稳定,
苏州地区供电局要求是不小于YJV-8.7/15-3*70,我们一般选择3*95
回复