关于高压电缆的选择问题
wpy13107762621
2015年12月30日 15:59:20
只看楼主

研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。

研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。
但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式
截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2
完全不正常。
希望有高手来分析分析。
免费打赏
circlesquan
2015年12月30日 16:07:27
2楼
1、I是校验点处的短路电流,不是短路耐受电流,校验高压电缆的热稳定,与高压开关的“短路耐受电流”无关
2、短路持续时间与高压开关的开断速度有关,但4s貌似太大了
回复
wpy13107762621
2015年12月30日 16:14:39
3楼
circlesquan 发表于 2015-12-30 16:07 1、I是校验点处的短路电流,不是短路耐受电流,校验高压电缆的热稳定,与高压开关的“短路耐受电流”无关 …那这几个值应该取多少
回复
circlesquan
2015年12月30日 16:22:44
4楼
wpy13107762621 发表于 2015-12-30 16:14 那这几个值应该取多少短路电流是算出来的,短路电流持续时间要考虑继保的整定和断路器的分闸时间
回复
mayinghdng
2017年05月03日 11:38:44
5楼
一般断路器短路持续时间都是零点几秒,没有那么长时间
回复

相关推荐

APP内打开