求助,关于高压电缆的问题
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。