求教大神,关于高压电缆的负荷计算问题。
摇风摆柳
2018年06月20日 14:36:00
只看楼主

小弟初学设计,求教:工程为小区数栋30多层住宅,高压为10KV ,有一根铝电缆YJLV22-3X300,经地埋引至高压分支箱,再引到室外箱变,路径约1千米,其中箱变共6台,容量共计为6500KVA,用电最大负荷为5200KW,想问一下能否满足使用要求。(我简单算了一下,YJLV22-3X300埋地允许载流量为377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,应该是可以的。),求大神指点。

小弟初学设计,求教:工程为小区数栋30多层住宅,高压为10KV ,有一根铝电缆YJLV22-3X300,经地埋引至高压分支箱,再引到室外箱变,路径约1千米,其中箱变共6台,容量共计为6500KVA,用电最大负荷为5200KW,想问一下能否满足使用要求。(我简单算了一下,YJLV22-3X300埋地允许载流量为377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,应该是可以的。),求大神指点。
免费打赏
北马啸西风
2019年08月03日 21:39:00
1楼
线路太长,你这样放大的系数太小了,建议你放大一个规格
回复
sven2
2018年07月27日 16:40:39
1楼
还有,小区项目电业局物料里只有铜缆没有铝哒
回复
qeqweqwe
2018年07月16日 08:56:42
1楼

不知道你们那有什么规定 我们这供电局对高压电缆的要求就是放大在放大

你5200*0.056=291.2 理论上是够的  不过我们算一般都按容量算 在这个基础上在放大 6500*0.056=364  建议放大到400

回复
努力的小电工
2022年05月14日 13:06:37
2楼

正常应该先通过总的容量计算,负载电流;再考虑敷设系数,安全系数,电压降以及热温定系统,最终得出计算电流,在通过查表选择可以覆盖这个电流等级的电缆

回复

相关推荐

APP内打开