一、冷库分类: 冷库的制冷系统是比较多样化,冷凝侧可以采用风冷式冷凝器、可以采用壳管式冷凝器、一些大型的压缩机组采用蒸发冷;蒸发器一般采用吊顶式冷风机、铝制冷排管等,一般小型的氟利昂冷库系统,采用的是风冷冷凝器的外机,库房内采用的是吊顶冷风机,吊顶冷风机本质上就是风冷式蒸发器,小型冷库系统原理如下: 小型冷库根据温度范围,可以按照以下进行分类:
一、冷库分类:
冷库的制冷系统是比较多样化,冷凝侧可以采用风冷式冷凝器、可以采用壳管式冷凝器、一些大型的压缩机组采用蒸发冷;蒸发器一般采用吊顶式冷风机、铝制冷排管等,一般小型的氟利昂冷库系统,采用的是风冷冷凝器的外机,库房内采用的是吊顶冷风机,吊顶冷风机本质上就是风冷式蒸发器,小型冷库系统原理如下:
小型冷库根据温度范围,可以按照以下进行分类:
01、高温冷库(恒温库):设计温度为5~15℃。适合存放的物品:热带水果和高温蔬菜:芒果、香蕉、西红柿、西瓜;
02、
中温冷库定义:设计温度为(5~-5℃)。适合存放的物品:葡萄、苹果、白菜、胡萝卜;
03、低温冷库:设计温度为-18~-25 ℃。适合存放的物品:肉类、海鲜、水产品;
04、超低温冷库(深冷库):设计温度为-45~-60℃。一般用于科研领域,实验室;
05、
速冻库(急冻库):设计温度为-35~-40℃。比如速冻蔬菜、速冻水果。
06、保鲜库(气调库):设计温度为5~-2℃。储藏水果、蔬菜产品。气调库用于储藏鲜活农产品。
选择10HP的压缩机即可,该压缩机的活塞参数如下:
根据压缩机的气缸数、缸径、行程;计算压缩机的排量;
输入到Vapcyc压缩机模型里面:
根据压缩机选型软件,得到系统的冷凝热量为19.61KW;采用我们的试算小工具,计算下换热管的长度;
输入到Vapcyc的冷凝器模型,进风温度35℃,风量约12000Kg/h;
利用制冷百家网蒸发器的试算工具,计算下蒸发器的管长;
输入到蒸发器已知参数里面:
节流阀我们选用热力膨胀阀,利用选型工具,计算出合适的制冷量流量,与压缩机选型软件里面的流量进行比对;
根据以上建立的模型,点击计算,结果如下:
好了, 关于小型风冷式冷库主机我们讲解到这里,希望给大家在以后的工作中有一定的启发意义。