小型氟利昂冷库分类、设计、负荷计算、选型、仿真计算等!
怕老婆的书签
2023年11月28日 14:06:19
只看楼主

一、冷库分类: 冷库的制冷系统是比较多样化,冷凝侧可以采用风冷式冷凝器、可以采用壳管式冷凝器、一些大型的压缩机组采用蒸发冷;蒸发器一般采用吊顶式冷风机、铝制冷排管等,一般小型的氟利昂冷库系统,采用的是风冷冷凝器的外机,库房内采用的是吊顶冷风机,吊顶冷风机本质上就是风冷式蒸发器,小型冷库系统原理如下: 小型冷库根据温度范围,可以按照以下进行分类:

一、冷库分类:

冷库的制冷系统是比较多样化,冷凝侧可以采用风冷式冷凝器、可以采用壳管式冷凝器、一些大型的压缩机组采用蒸发冷;蒸发器一般采用吊顶式冷风机、铝制冷排管等,一般小型的氟利昂冷库系统,采用的是风冷冷凝器的外机,库房内采用的是吊顶冷风机,吊顶冷风机本质上就是风冷式蒸发器,小型冷库系统原理如下:

小型冷库根据温度范围,可以按照以下进行分类:


二、冷库热负荷计算:
已知以下一套小型冷库的需求:
储存的货物为苹果,每天的量为约为6吨;冷库系统要求采用风冷活塞式压缩机组(品牌为比泽尔压缩机),库房内用吊顶风机进行降温。
根据已知参数,我们利用制冷百家网的小型冷库计算工具,计算需要的压缩机负荷:

输入表格,得到以下的数据:  

经过热负荷计算,需要压缩机的制冷量为13.5KW;
  、冷库设计部件选型:
知道了制冷量是13.5KW,怎么选择压缩机呢?
首先我们需要明确,这个13.5KW的制冷量是压缩机在某运行工况下的制冷量,我们知道冷库此时的运行工况是:
冷凝器侧、风侧;一般放在室外,考虑到夏天运行工况恶略一点,参考空调的运行工况:35℃/24℃;此时冷凝温度我们按照45℃,过冷度5℃来选型;内侧也就是吊顶风机侧,运行的温度是0℃,按照蒸发温度-15℃过热度6℃来选型;
选用比泽尔的压缩机

选择10HP的压缩机即可,该压缩机的活塞参数如下:

根据压缩机的气缸数、缸径、行程;计算压缩机的排量;

输入到Vapcyc压缩机模型里面:

根据压缩机选型软件,得到系统的冷凝热量为19.61KW;采用我们的试算小工具,计算下换热管的长度;

输入到Vapcyc的冷凝器模型,进风温度35℃,风量约12000Kg/h;

利用制冷百家网蒸发器的试算工具,计算下蒸发器的管长;

输入到蒸发器已知参数里面:

节流阀我们选用热力膨胀阀,利用选型工具,计算出合适的制冷量流量,与压缩机选型软件里面的流量进行比对;

、冷库仿真结果:

根据以上建立的模型,点击计算,结果如下:

好了, 关于小型风冷式冷库主机我们讲解到这里,希望给大家在以后的工作中有一定的启发意义。

免费打赏
tumux_78035
2023年11月28日 14:31:41
2楼
对于小型氟利昂冷库的设计,首先需要明确其分类。常见的分类包括蒸发温度低于-40℃的超低温冷库、蒸发温度为-25℃的低温冷库、蒸发温度为-5℃的中温冷库和蒸发温度为2℃~8℃的常温冷库。其次,在进行设计前,需要进行负荷计算,计算冷库总体热负荷、制冷量和冷凝量,从而选择合适的制冷设备。在选型时,需要考虑到设备的可靠性、耗能情况以及制冷效率等因素。最后,进行仿真计算,以验证所选设备是否满足设计要求。在整个设计过程中,需要严格遵守建筑行业现行规范条文,并根据实际情况进行相应的调整。总之,小型氟利昂冷库的设计需要注意分类、负荷计算、选型和仿真验证等方面的细节,才能确保其安全、高效、可靠。
回复
放水发电
2023年11月29日 08:46:07
3楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复

相关推荐

APP内打开